Гостевая книга

Дата: 08.04.2018

От: probivinfo

Тема: Пробив информации

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

Дата: 07.04.2018

От: Messagiytrwp

Тема: Hi

hc2v8g45p5

Дата: 07.04.2018

От: Haroldkag

Тема: Сетка для клеток кроликов

Обустройство удобных для зверьков клеток или вольеров. Кролиководство не является исключением. Хотя кролики относятся к животным, которых очень просто разводить, правильные клетки для них – обязательное условие.
Очень часто клетки для кроликов изготавливают из сварной оцинкованной сетки. Данный материал имеет ряд преимуществ, а именно:
Прочность. Кролики не могут перегрызть прутья сварной сетки.
Светопроницаемость. Для нормального роста и развития всем животным нужен солнечный свет. Сварная сетка пропускает достаточное количество света.
Устойчивость к коррозии или гниению. Эти свойства очень важны, ведь материал клетки для животных постоянно контактирует с влагой.
Простота уборки и очистки. Чтобы животные были здоровыми, важно поддерживать чистоту в клетках. Сетка сварная для клеток легко поддается мойке и очистке. При необходимости ее можно продезинфицировать (хлорной известью, раствором лизола или формалина), не опасаясь, что материал разрушится от контакта с указанными средствами.
Важно, чтобы сетка сварная для клеток была оцинкованной. Она более устойчива к коррозии, чем неоцинкованные аналоги. Следовательно, изделие прослужит дольше.
Какая сетка подходит для клеток.
Сетка оцинкованная в рулонахСтандартные клетки для кроликов состоят из трех частей, на каждую из которых понадобятся разные сетки:
Стены. Подходит сетка с квадратными 24-миллиметровыми или прямоугольными (16х48х2,0 мм) ячейками. Толщина проволоки, из которой изготовлено полотно, составляет 1,5-2 мм.
Пол. Сетка должна быть изготовлена из толстой (до 2 мм) проволоки и иметь не очень большие ячейки (порядка 16х24, 16х48 или 24х24 мм), иначе животные могут порезать лапы. Исключением являются только породы с толстыми пушистыми лапами. Если клетка предназначается для таких кроликов, пол можно изготовить из сетки с ячейкой 16х48 мм.
Крышка. Подойдет сетка с ячейкой 48х48 мм. Толщина проволоки не имеет принципиального значения.
Обычно сетка сварная для клеток поставляется в виде рулонов по 10, 50 или 150 погонных метров, которые затем нарезаются на листы. Размеры зависят от того, для какой именно части клетки предназначается конкретный лист. Так, крышку изготавливают из кусков сетки порядка 80х115 см, пол – из листов 100х232,5 или 100х100 см. Задние и боковые стенки делают из рулонной сетки из оцинкованной проволоки, отрезая куски нужной длины.
Конструкция клетки для кроликов зависит от назначения изделия. Так, есть клетки-домики для самки с крольчатами, для взрослых самцов, для молодняка. Существуют модели с отсеком для выгула животных.

Дата: 07.04.2018

От: Deltaabbpya

Тема: Ошибка инвертора

how to decide whether to use a termination and if so, what components to use.. In addition to a 60Q parallel termination, an RS-485 driver can drive receivers that draw up to a total of 32 unit loads. TIA-485-A defines a unit load in terms of current consumption. A receiver equal to one unit load draws no more than a specified amount of current at input-voltage extremes specified by the standard. When the received voltage is as much as +12V greater than the receiver’s signal ground, a receiver equal to 1 unit load consumes no more than 1 mA. When the received voltage is as much as 7V less than the receiver’s ground, the same receiver consumes no more than -0.8 mA. To meet this requirement, a receiver must have an input resistance of at least 12k between each differential input and the supply voltage or ground, depending on the direction of current flow. The resistance at each of the two differential inputs of a 1-unit-load receiver is thus 12k. This is the resistance from an input to ground or the supply voltage, not the resistance between the two inputs. Add a second receiver, and the parallel resistance of the combination drops to 6k. With receivers equivalent to 32 unit loads, the parallel resistance of the combined inputs is just 375Ц or slightly less due to leakage currents. This routine obtains the parallel input resistance for networks with receivers equivalent to 2 to 32 unit loads: vb Public Sub GetParallelInputResistance Const receiverInputResistance = 12000 Dim parallelInputResistance As Single = receiverInputResistance For numberOfUnitLoads As Integer = 2 To 32 parallelInputResistance = _ receiverInputResistance * parallelInputResistance / _ receiverInputResistance + parallelInputResistance Console.Write "With " & numberOfUnitLoads Console.Write " unit loads, parallel input resistance = " Console.WriteLine Math.Round parallelInputResistance Next numberOfUnitLoads End Sub 86 Inside RS-485 vc# public void GetParallelinputResistance const prom-electric.ru

Дата: 07.04.2018

От: Deltapypyty

Тема: Периодическая ошибка частотного преобразователя

Вечер добрый!
Выходит error al34 на частотном регуляторе PA7300-2060-N1. Подобные устройства ATV32HU22M2, CIMRG7C20220B, EI-7011-001H установленные на вентиляции в норме.
Объяснение нашел через google по запросу "buk7528-100a" prom-electric.ru/media/BUK7528-100A.pdf . Оказалось сгорел токовый датчик.
До связи!

Дата: 07.04.2018

От: Deltaqwbuyu

Тема: Ошибка преобразователя частоты

Вечер добрый!
Выходит error w03 на преобразователе частоты M700-07400660A. Аналогичные приборы ATV61HD22N4Z, CIMRF7Z43P71B, FR-E740-230-NA на насосах без ошибок.
Инструкцию нашел через яндекс по запросу "psmn057-200b" prom-electric.ru/media/PSMN057-200B.pdf . Вышел из строя диодный мост.
Всего наилучшего!

Дата: 06.04.2018

От: DanielliC

Тема: opium marijuana

###BINGPROSORRYSORRYTOPIC###

Kudos! I appreciate it!

Дата: 09.10.2018

От: DiwainCix

Тема: Гепатит С Форум о лекарствах дженериках

Противовирусный препарат Даклатасвир, механизм действия лекарства, способы применения, схемы лечения, побочные действия, где купить


Дата: 04.04.2018

От: Michaelengip

Тема: Ошибка часточного преобразователя

Добрый вечер.
Вылазит ошибка f74 на инверторе M810-03400045A. Аналогичные устройства ATV31CU11N4, CIMR-G7C20111B, EI-P7002-025H на насосах исправны.
Методику нашел через майлру по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar atv61hu55y" prom-electric.ru/articles/1/565/ . Поменял электролитический конденсатор.
Всего наилучшего!

Дата: 03.04.2018

От: probivinfo

Тема: Пробив информации

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

<< 419 | 420 | 421 | 422 | 423 >>

Новый комментарий